有鑒於管理中心冷氣議題再次被翻出來討論,故在此解釋電腦主機散熱要點,以供芳鄰參考,希望能更深入的提出檢討改善之道。

主機散熱系統大致分兩類,後續說明會以空冷為主
1. 氣體冷卻系統(空冷)
2. 液體冷卻系統(水冷)

散熱要好(就空冷來說),不外幾個要素
1.對流交換的溫度(即主機周遭溫度)
2.空氣導入與導出之設計好壞
3.導出廢熱之冷卻機能

散熱流程簡單的說就是
  (空氣被主機吸入)      (廢熱被主機排出)                                          (熱平衡空氣再次被主機吸入)
冷空氣 ======> [主機]  ======> 熱空氣(廢熱)  與外界冷空氣達成熱平衡後 ======> [主機] ....
管理中心主機冷氣與散熱議題 Iqnx1b10


1. 溫度
一般PC主機,CPU工作溫度就4~50度了、硬碟也要3~40度起跳,其他電源供應器(80%轉換率)、主機板、記憶體、顯示晶片我就不算了,光這樣一台產生的廢熱就至少40度,所以對流交換之溫度至少要28度以下才能有效散熱。

2. 導流
導流的目的在於把熱導離主機內部,並引導離開主機一段距離,避免積熱。
一般空冷系統的主機,常見機內導流設計為,前進(氣)後排(氣),依機殼等級,有些還有上排、下進等。
機外導流,在只有一台的情況下,主機怎麼擺放或外界的導流設計大都沒什麼差異,但若是多台時,就要考慮到整體的廢熱的導引,因為放置錯誤,可能造成廢熱被他台主機吸入或廢熱回流或者造成某處對流死角積熱。

3. 冷卻機能
即為主機排出之廢熱與外界的冷空氣熱平衡之機制,如: 不用外力之熱平衡、風扇幫助導流、導入冷氣風流等
主機所吸入的冷空氣溫度高低更取決於熱平衡之速度。如果主機周遭熱平衡速度快,表示廢熱很快被導引開,這是主機周遭溫度就不易因廢熱而升高。


舉個例子:
假如社區冷氣口離主機甚遠,而被主機排出的廢熱沒有很快地被導流至較低溫處或冷氣風流中,這會導致冷熱空氣之熱平衡未完全就再次被吸入主機,進而產生更高溫的廢熱。


有任何不足或錯誤之處,麻煩留言糾正,感謝!希望大家在了解散熱基本機制,提出自己對於改進管理中心冷氣管理與改善管理中心主機散熱機制的想法,以幫助社區節能減碳。